電験・工事士・電気技術者掲示板

1198428

電気関係資格や電気技術的な書き込みが主な掲示板です。
他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。
なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です!

  →電気技術者の部屋はこちら


ヒューズ断時の電圧は、、 - 素人

2024/04/23 (Tue) 17:48:31

6.6kV三相回路にて、1次側にヒューズを介してEVTが設置されています。
スター、スター、デルタとし、保護継電には3次側の電圧を取り込んでいます。
例えば1次側のU相のヒューズが切れた場合に不足電圧27は発報されますでしょうか?
細かい整定値は無視し保護継電器の設定としては1相(OR)で検出とします。
疑問:ヒューズ断した時の1次側U-V電圧は0Vになるのでしょうか?
U相電圧が浮いて変な電圧になったりするのかと思ったり、こんがらがっております。
よろしくご教授ください
   

Re: ヒューズ断時の電圧は、、 - 管理人

2024/04/30 (Tue) 21:46:43

こんばんは。
管理人です。
気づくのが遅れました。

私の思うところを書いてみます。

>スター、スター、デルタとし、保護継電には3次側の電圧を取り込んでいます。

27リレーが「2次側」電圧の間違いでしょうか?
3次側はオープンデルタになっていて、零相電圧を取り出すのに使っていて、平常時は0v(正確には残留電圧数ボルト)が出ていると思います。27をつなげるようなことはなくて、一般的には64Vを付けていると思います。


>例えば1次側のU相のヒューズが切れた場合に不足電圧27は発報されますでしょうか?
>細かい整定値は無視し保護継電器の設定としては1相(OR)で検出とします。


>疑問:ヒューズ断した時の1次側U-V電圧は0Vになるのでしょうか?
>U相電圧が浮いて変な電圧になったりするのかと思ったり、こんがらがっております。
>よろしくご教授ください

EVTの1次側が1相欠相した場合の2次側電圧がどうなるか?ということだと思いました。

よくわかってなくて恐縮ですが、その場合はV-W間に単相電圧がかかっているだけになるかと考えました。
例えば、6600v/110vの巻数比でV-W間に単相6600vかけるということになると思うので、2次側は図のようになるのかなと考えました。線間が110vと55vになるのでは。
2次側中性点は巻線の中間点を引き出したようなイメージだと考えます。

これまであまり考えたことがないのですが図を書いてみるとこうにしかならないかも、と思いました。

27は整定値次第で動作すると思いますが欠相検出は47を使うと思います。


恐らくこのようなことになるかと思いました。

Re: ヒューズ断時の電圧は、、 - 素人

2024/05/07 (Tue) 12:25:36

管理人様ご返信いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり27リレーは2次側に接続でした。

ヒューズ断線時でも相間電圧は3810Vになるものだと思っておりました。
ベクトル図を見るとなるほど!となりましたが、
1次側中性点を接地している場合でも、断線時の相間電圧は3300Vとの考えて間違いないですか?
あまり理論的なことがよくわかってないもので。。。
また、欠相検出なんてリレーもあるんですね。

Re: ヒューズ断時の電圧は、、 - 管理人

2024/05/09 (Thu) 00:34:33

こんばんは。
管理人です。

中性点接地していても影響はないと考えます。
(地絡していなければ接地点と閉回路になる箇所はないので影響しないと考えます)
電気回路は枝があってもその先が浮いていたらないのと同じと理解しています。鳥が感電しないの理論と同じで、どこにもつながっていない枝はないのと同じ、と理解しています。


>ベクトル図を見るとなるほど!となりましたが、
前回書いた絵は、ベクトル図ではなくて単に電圧の大きさを書いた回路図になります。矢印も適当に書いてしまっていたのでもう少し丁寧にベクトル図付きで書いてみましたので見てみてください。

EVTは2次側も保安用接地で中性点を接地していると思いますので図のようになるかと思います。ちょっと自信がないので、理解できてないことがバレてお恥ずかしいですがこうにしかならないかなぁと思います。

1次側が1線断線中の場合は、「単相Trの巻線の中間点を引き出して接地している&外部に取り出している」と考えればよいと思います。中性点接地については、地絡していなければ対地間電圧0V電位の基準点がはっきりしているだけで、線間電圧に対しては特に影響はないと思います。(ベクトル図で書いてある0V電位のアースのシンボルがあるかないかの違いになるだけと考える)

接地点を0vの基準点と考えると相電圧-3300vとか-55vと表記した方がしっくり来たのでそう書いてみました。ちょっと違和感もあるような分かりやすいような。基準をどこにおくかだけの問題なので線間電圧には影響しないのですが。値をマイナスにするのなら、矢印を反対に書かないといけないかも。

どなたかおかしいところにつっこみを入れて頂けると助かります。
私としては図のようになると考えました。
概念的には理解できるように思います。

ちょっと自信ない部分もありごめんなさい。

Re: ヒューズ断時の電圧は、、 - 管理人

2024/05/09 (Thu) 00:53:33

補足です。

>ヒューズ断線時でも相間電圧は3810Vになるものだと思っておりました。
>ベクトル図を見るとなるほど!となりましたが、
>1次側中性点を接地している場合でも、断線時の相間電圧は3300Vとの考えて間違いないですか?

相電圧が3810v(線間電圧の√3分の1)になるのは、変圧器のUVWの各巻線に平衡した3相の電圧がかかっているからそうなるのであって、1次側U相ヒューズ断により1相電圧が喪失した場合は、V-W間に単相電圧がかかっているだけの状態になるので、V-W間だけを使った単相Trとして作用すると思っています。

(さらにおまけ)
電圧は「線間電圧」(U-V,V-W,W-U相の電圧)か「相電圧」(U相、V相、W相)という名称なので、「相間電圧」と言うとどっちを指しているか誤認される恐れがある(一般的には線間電圧と受け止められそう)ので、実務では気を付けられたら良いかと思います。偉そうにすみません(汗)

Re: Re: ヒューズ断時の電圧は、、 - 素人

2024/05/15 (Wed) 19:39:46

管理人様

お礼が遅くなりましたが、、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
1相欠相に関しては理論上は理解できた気がします。

また関連する事項で教えていただきたいことがありますので
また後日投稿させてください。
宜しくお願いします。

Re: ヒューズ断時の電圧は、、 - 管理人

2024/05/21 (Tue) 23:49:12

分かるかどうかわからないですが、またお尋ねください。お待ちしています。サイトに来ていただけるだけでうれしいです。

名前
件名
メッセージ
画像
メールアドレス
URL
アイコン
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)