電験・工事士・電気技術者掲示板 1144902


電気関係資格や電気技術的な書き込みが主な掲示板です。
他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。
なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です!

  →電気技術者の部屋はこちら



ヒューズ断時の電圧は、、

1:素人 :

2024/04/23 (Tue) 17:48:31

6.6kV三相回路にて、1次側にヒューズを介してEVTが設置されています。
スター、スター、デルタとし、保護継電には3次側の電圧を取り込んでいます。
例えば1次側のU相のヒューズが切れた場合に不足電圧27は発報されますでしょうか?
細かい整定値は無視し保護継電器の設定としては1相(OR)で検出とします。
疑問:ヒューズ断した時の1次側U-V電圧は0Vになるのでしょうか?
U相電圧が浮いて変な電圧になったりするのかと思ったり、こんがらがっております。
よろしくご教授ください
   
2:管理人 :

2024/04/30 (Tue) 21:46:43

https://bbs4.fc2.com//bbs/img/_67700/67608/full/67608_1714481203.png こんばんは。
管理人です。
気づくのが遅れました。

私の思うところを書いてみます。

>スター、スター、デルタとし、保護継電には3次側の電圧を取り込んでいます。

27リレーが「2次側」電圧の間違いでしょうか?
3次側はオープンデルタになっていて、零相電圧を取り出すのに使っていて、平常時は0v(正確には残留電圧数ボルト)が出ていると思います。27をつなげるようなことはなくて、一般的には64Vを付けていると思います。


>例えば1次側のU相のヒューズが切れた場合に不足電圧27は発報されますでしょうか?
>細かい整定値は無視し保護継電器の設定としては1相(OR)で検出とします。


>疑問:ヒューズ断した時の1次側U-V電圧は0Vになるのでしょうか?
>U相電圧が浮いて変な電圧になったりするのかと思ったり、こんがらがっております。
>よろしくご教授ください

EVTの1次側が1相欠相した場合の2次側電圧がどうなるか?ということだと思いました。

よくわかってなくて恐縮ですが、その場合はV-W間に単相電圧がかかっているだけになるかと考えました。
例えば、6600v/110vの巻数比でV-W間に単相6600vかけるということになると思うので、2次側は図のようになるのかなと考えました。線間が110vと55vになるのでは。
2次側中性点は巻線の中間点を引き出したようなイメージだと考えます。

これまであまり考えたことがないのですが図を書いてみるとこうにしかならないかも、と思いました。

27は整定値次第で動作すると思いますが欠相検出は47を使うと思います。


恐らくこのようなことになるかと思いました。

  • 名前: E-mail(省略可):
  • 画像: