中性点とは - 素人さん

2016/11/30 (Wed) 22:21:50

電動機の中性点にCTが着いていたのですが(3相共に)、何のためにあるんですか?
また、中性点を接地するわけでもないのに端子箱に出しているのはどうしてですか?

Re: 中性点とは - おお

2016/12/04 (Sun) 22:06:38

CTは三相の電流値を見るためにつけてる。箱を通さないと電気が来ない。

Re: 中性点とは - 素人さん

2016/12/07 (Wed) 06:34:07

どうして中性点の電流を見るんですか?

Re: 中性点とは - おお

2016/12/10 (Sat) 21:53:17

三相の電流に偏りがアルト良くないから。三相の電流をミラないとだめ。

Re: 中性点とは - 素人さん

2016/12/10 (Sat) 22:15:56

仮に偏りがあった場合はどのように調整するんですか?

Re: 中性点とは - 素人さん

2017/01/05 (Thu) 19:05:07

中途半端な知識じゃなくて詳しくわかる人いませんか?

Re: 中性点とは - 名無し

2017/01/08 (Sun) 21:32:41

大容量電動機と仮定します。

 大容量電動機の保護とし、ステータコイルの相間短絡故障を差動継電器で
 検出することがある。
 このために、電動機の電源側と中性点の各相に差動保護用変流器を設ける。

Re: 中性点とは - 素人さん

2017/01/09 (Mon) 21:16:20

名無しさんありがとうございました。