VT付PASの意味 - ひのき

2016/10/21 (Fri) 16:27:14

PAS交換をします。現在はSOGの電源がキュービクルから供給されています。キュービクルは30m程度PASから離れてます。今回PAS交換にあたりLA、VT内蔵のもに交換しようと思います。波及事故などもありVT内蔵にしたほうが良いと聞いた事がありますがいかがでしょうか。問題ない考え方でしょうか?よろしくお願いします。

Re: VT付PASの意味 - 僕の名は。

2016/10/31 (Mon) 18:53:01

その通りです。
なお、使用にあたっては、絶縁抵抗測定や耐電圧試験についてメーカーが注意事項を列記しています。
必ず熟読してください。
特に、高圧側一括ではなく、一相に10350Vを印加する場合は、対地静電容量を介してVT一次側に10350Vがかかる場合があり、VTが焼損するおそれがあります。