Δ結線の対地電圧 - ななし

2016/07/28 (Thu) 21:50:36

Δ結線の対地電圧が相電圧の1/√3になる理由を教えて下さい。

Re: Δ結線の対地電圧 - ななし

2016/07/29 (Fri) 20:25:51

半可通さんも理由わからないですか〜

Re: Δ結線の対地電圧 - ichmy

2016/07/30 (Sat) 21:29:50

接地のやり方によって答えが変わります
対地電圧がご質問のようにならない例は以下
http://www.kdh.or.jp/safe/document/advice/01/33.html
接地のやり方を設定/開示すればだれか答えてくれるかも

Re: Δ結線の対地電圧 - ななし

2016/07/30 (Sat) 22:04:07

ichmyさんありがとうございます。
接地はどうかわかりませ。。
モーターの結線の話で、YでもΔでも対地電圧は1/√3になるそうなんですが。

Re: Δ結線の対地電圧 - ななし

2016/08/01 (Mon) 21:08:31

わかる人がいないようです。。。

Re: Δ結線の対地電圧 - 名無し

2016/08/03 (Wed) 17:24:14

Δ結線の場合    線間電圧 = 相電圧
             線電流 = √3*相電流

Y結線の場合    線間電圧 = √3*相電圧
             線電流 = 相電流

非接地系統は、一般に

          対地電圧 = 線間電圧/√3

Δ結線(非接地系統)の場合
     
         対地電圧 = 線間電圧/√3 = 相電圧/√3 

 

Re: Δ結線の対地電圧 - ななし

2016/08/03 (Wed) 19:14:23

名無しさんありがとうございます。
どのように考えればいいですか?
Y結線だと理解できるのですが、
Δ結線だと、対地電圧 = 線間電圧= 相電圧
となりそうな気がして。。。
よろしくお願いします。

Re: Δ結線の対地電圧 - ぽんぽん

2016/08/03 (Wed) 20:13:57

対地静電容量を考えると、図の様になるので

非接地系統は、線間電圧÷√3

と考えてました。

Re: Δ結線の対地電圧 - ななし

2016/08/03 (Wed) 20:32:02

ぽんぽんさありがとうございました。
なるほどですねー。
思いつかなかったです。
スッキリしました。