変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - いまさら

2016/05/23 (Mon) 20:26:53

この問題イマイチシックリ来ません。

問題文で、「変圧器の二次側にコンデンサ・・・」とありますが、
解答を見ると「需要側で力率改善用のコンデンサ」を設置していることになります。

問題文だと、「送電線路に直列コンデンサを設置した場合・・・」と解釈するのが正しいような気がします。

なぜ、負荷側にコンデンサを設置することになるのでしょうか?

どなたか分る方がいましたら教えて下さい。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん

2016/05/25 (Wed) 12:27:21

2ちゃんに下記の書き込みがありましたが、ご常連の回答者の能力ではいかんともしがたいようで、回答に窮して神頼みならぬ「2ちゃん」頼みですか?

860 名前:名無し検定1級さん[SH] 投稿日:2016/05/25(水) 11:43:35.07 ID:i7yngULH
↓オマイラこれ説いてみろ!
http://dende777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=7036481

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - いまさら

2016/05/26 (Thu) 20:33:43

おじさんへ

何が言いたいのか分らないが、俺は、解答の解説が知りたいだけだ。

2chに誰が載せたか知らないが、お前は何が言いたいのかさっぱり分らない。

解説ができないなら、発言するな。

はっきり言わせてもらう、「お前は、ゴミだな!」

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - 鹿の骨

2016/05/26 (Thu) 23:51:52

何かヘンな問題です
%Z法やPU法ではワケワカメですので、取り敢えず力技で解いてみましょう。
オームインピーダンス法で解きます。

題意から%Z1~2が16%ですから次の方程式が立ちます。
154*1000÷√3*0.16=374.9027722*×L
×L(線路リアクタンス)=37.9456Ω ←一次側換算値
(*は乗算記号の「×」です。エックスと間違え易いのでこの記号を使います。)

立式は1相分の式です。
154*1000÷√3は1相分の相電圧です。
0.16は百分率の少数表示です。
右辺の374.9027722(A:定格電流値)は定格容量(100MVA)÷定格線間電圧(154kV)÷√3で求まります。
この値は負荷力率とは無関係ですし、一次電圧も無関係です。

この問題の厄介なところはこの負荷を併入した時の変圧器二次側電圧と負荷電流が解らないところです。

取り敢えず此処まで・・・
何かメンドクサイなぁ~・・・

PS
この時代の試験は関数電卓OKです。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - いまさら

2016/05/27 (Fri) 08:48:26

「これだけ電力・管理」の79ページ
にも同じ問題が掲載されている。
単位法で解かず、長々と解説しているので、微妙。

実は、2年前の試験に似たような問題が出題されており、
解説を読むと、質問させていただいたオーム社の解答で
よいと思います。

あまりにも簡略されていますが。

よって「変圧器の二次側にコンデンサ・・・」を、
「需要家側で力率改善用のコンデンサを接続」
と解釈すれば、解答通りでよいてと思っています。

なぜ、「変圧器の二次側にコンデンサ・・・」
という表現にしているのかが疑問だったんです。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん

2016/05/27 (Fri) 09:53:57

①を見てどういう発想でコンデンサを直列に入れると解釈したのか不思議な人だなと思って2ちゃんを見ると、例の書き込みがあって、なんで2ちゃんに鹿が書き込んだのかこの後どうなるのかと思っていたら

②の書き込みでは急にまともになっているが、それでも変圧器の負荷側の表現にこだわってるようだが、コンデンサを変圧器の二次巻き線に接続するか、3次巻き線に接続するかは一応明確にするべきだわね。
商用の変電所では配変以外は調相設備は変圧器の3次巻き線に接続すると設備形成の書類に書いてある。


①問題文だと、「送電線路に直列コンデンサを設置した場合・・・」と解釈するのが正しいような気がします。

②よって「変圧器の二次側にコンデンサ・・・」を、
「需要家側で力率改善用のコンデンサを接続」
と解釈すれば、解答通りでよいてと思っています。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん

2016/05/27 (Fri) 23:23:21

送電線の直列コンデンサで検索すると九州電力と関西電力の使用例が見つかるわけだが、マイナーな技術というわけじゃなくて単に鹿が知らないだけじゃないのか?

関西電力株式会社殿城端開閉所には大黒部幹線(城
端開閉所~北大阪変電所間;243.7km)の送電容量増加
対策として直列コンデンサ設備が二回線分、設置され
ている。

>送電線の途中に「直列コンデンサ」を挿入し線路リアクタンスのインダクタンスを補償するやり方は文献で読んだことがあります。
>九州電力が九州を縦断する送電線で用いたそうです。
>物凄くマイナーな技術だと思います。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - 桃さん

2016/05/27 (Fri) 23:39:24

電圧降下の簡易式は↓になります。
Vr*(Vs-Vr)=P*R + Q*X

ここで自由に変えられるのは右辺の第2項、つまり、Q*Xになります。
Qを変える場合と、Xを変える場合があって、
Qを増やす場合は並列リアクトルを使う。
Qを減らす場合は並列コンデンサを使う。
Xを減らす場合は直列コンデンサを使う。
事になります。

Qを増やす場合は電圧上昇対策(xxランチ効果)、
Qを減らす場合は電圧降下対策です。

Xを減らす場合は送電電力増強
で使うという説明を文献(送配電)で見たことがあります。
実例はあまりないようですが。。。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - 桃さん

2016/05/28 (Sat) 10:14:39

私も最初にこの投稿を読んだ時「おじさんの2016/05/27 (Fri) 09:53:57」の投稿と
同じ考えを持ちました。

どういう発想で送電線路にコンデンサを直列に入れると解釈したのか不思議だなと思いました。
普通は「受電端に並列コンデンサ」と刷り込まれている気がしますが?
「負荷側にコンデンサを設置する」のは、ごくごく常識なのですが?

なぜ直列で、なぜ送電線路という発想なのでしょうか?
理由を教えてください。
やま勘ですか?

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - 桃さん

2016/05/28 (Sat) 22:33:16

「需要家側で力率改善用のコンデンサを接続」するのは、電圧低下を改善する
のが主目的と言うよりは、電気料金を削減するために行っています。任意です。
※結果的には電圧低下の改善になりますが。

一方、「変圧器の二次側(三次側)にコンデンサを接続」するのは電圧を適正
な範囲に維持するための法律的な要請から、電力会社が行っています。

問題が「変電所において…二次母線電圧を求めよ」ですから、変圧器の二次側
(三次側)にコンデンサを接続する問題と考える方が、需要家側にコンデンサ
を設置する問題と考えるより、妥当です。需要家側では二次母線電圧とは言わ
ないですから。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん

2016/05/28 (Sat) 23:26:59

商用の送電線に直列コンデンサを入れて運用する例は九州電力と関西電力にあることがわかったが
その他に電気炉などの電圧フリッカ対策で使用するというのが教科書、参考書で見かける。
また電鉄用変電所でも電圧変動対策で使用されるようで新幹線のBT饋電の帰路に入れるという文献も見つかるから、鹿が書いたような「もの凄くマイナーな技術」というわけでもないと思う。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん

2016/05/29 (Sun) 20:11:44

直列コンデンサの目的というのは線路のxLを直列コンデンサのxCでキャンセルして電圧降下を緩和する手段を提供するというものだから、超高圧の送電線でも電鉄や電気炉での応用でも工学的には本質的には同じもの。
関係ない話と頑張るのは単なるいちゃもんだな。
無資格にあれこれ指摘されて悔しいのか?

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - 桃さん

2016/05/31 (Tue) 20:31:20

この論文↓で直列コンデンサに言及していますね。そんなにマイナーだとは思えませんが?
タービン発電機用超速応励磁装置
http://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/1975/08/1975_08_08.pdf

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん

2016/06/13 (Mon) 22:44:57

送電線の直列コンデンサで検索すると九州電力と関西電力の使用例が見つかるわけだが、マイナーな技術というわけじゃなくて単に鹿が知らないだけじゃないのか?

関西電力株式会社殿城端開閉所には大黒部幹線(城
端開閉所~北大阪変電所間;243.7km)の送電容量増加
対策として直列コンデンサ設備が二回線分、設置され
ている。

>送電線の途中に「直列コンデンサ」を挿入し線路リアクタンスのインダクタンスを補償するやり方は文献で読んだことがあります。
>九州電力が九州を縦断する送電線で用いたそうです。
>物凄くマイナーな技術だと思います。

Re: 変圧器の二次側にコンデンサって、、、 - おじさん