変圧器 設備不平衡率30% - ジェット

2016/05/10 (Tue) 17:53:30

こんにちは。
ご存知の方がおりましたらご教授頂けませんでしょうか。
内線規程や高圧受電設備規程で変圧器の設備不平衡の規定がございますが、計算は高圧キュービクル単位でするものなのでしょうか?。例えば、高圧受電の施設でサブ変(第二変電)がある場合はそれぞれで不平衡率を計算して判定するものなのでしょうか。それとも、施設全体で考えるものなのでしょうか。
サブ変だけで計算するとNGだけど施設全体で計算するとOKの場合はNGでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 変圧器 設備不平衡率30% - 鹿の骨

2016/05/11 (Wed) 20:21:40

受電点で30%を超えなければOKです。

この規程は他の需要家に迷惑を掛けない為に定められています。
低圧に関する部分も高圧受電の需要家では不問になります。
受電点以降二次側の不平衡をどうするかは主任技術者の所掌で、電力会社は感知しません。