Re: 風呂の換気扇がオカシイ - 奈良萬太郎

2016/01/09 (Sat) 19:59:27

おかしいのはアンタの頭ではないのかなw
xxは死んでも治らない。

Re: 風呂の換気扇がオカシイ - 奈々氏

2016/06/09 (Thu) 05:58:58

ユニットバスでしょ。
点検口開けて、そこにリレーでも付ければOKではないのかな。電気屋ならそのくらいできると思うよ。

Re: 風呂の換気扇がオカシイ - お名前が未入力です。

2016/06/11 (Sat) 19:31:51

こんにちは。

画像拝見しましたが、その配線に従う限り改善の方法は無いかと・・
天井裏に安物のパワーリレー転がす想定で対策考えてみました。

Re: 風呂の換気扇がオカシイ - 奈々氏

2016/06/12 (Sun) 21:29:58

最初の配線図が合っているとしての回答です。

浴室スイッチのパイロットランプと並列にリレーコイルを接続します。

浴室スイッチから換気扇に行っている線にリレー接点を割り込みます。

以上でOKです。

Re: 風呂の換気扇がオカシイ - お名前が未入力です。

2016/06/13 (Mon) 21:57:11

・パイロットランプとコンセント二口を廃止
・スイッチ2個とタイマスイッチを左側に集約
・右側3個口をブランクチップで埋める
・ブランクチップ側にリレーを仕込む
https://www.monotaro.com/g/00361574/
https://www.omron.co.jp/ecb/products/pry/121/g7l.html

スイッチボックス内でカチカチうっとおしいかも知れませんが、リレーの仕様的にもこれでいけるかと。。

ところでプレートに映っているご尊顔は鹿の骨先生ですか?

Re: 投稿者削除 - おじさん

2016/06/23 (Thu) 17:32:26

鹿の消し逃げ
前期高齢者になっても相変わらずだ
三つ子の魂、百までとはよく言ったものだ